有谁研究过台达的UPS在线式不间断电源,如何降低电池欠压保护?

[复制链接]

10

主题

0

回帖

34

积分

新手上路

积分
34
发表于 2021-2-16 03:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手了一台二手台达UPS,想着出去玩时打火锅,3KVA,2100W,电池用72V的,我车是18串三元。试了试,这货67V开始报警,64.4V关机保护,这时候电动车应该还有50%左右的电,有没有人研究过台达的UPS,低压保护原理是什么,该如何下手去调?超压保护是96.5。
如果是20串,这个电压比较合适,保护时只有20%不到的电了。
现在机子还没有拆,只是试了试机


补充内容 (2020-11-10 10:19):
早已经改好了,一直没有报告,找到采样电阻了,更改后大概60V开始保护,这时电量已经小于10%了。

补充内容 (2020-11-10 10:24):
不是60V,是58.1V,大板上有个电阻是110K,小板上有个电阻是6.49K,在大板上并联一个1M的电阻,实测大概58.1V保护,电量应该很低了。